系统断仪表风、仪表电的现象和原因?
正确答案:
现象:系统断仪表风/电后,现场的调节阀将失去调节动力和调节讯号,所有的调节阀将按其型式FO,FC,FL保持全开全关和保持阀位,系统将处于安全停车状态。
原因:仪表空气压缩机跳车,仪表空气管网压力低;管网管线断;操作失误;系统断电或电气故障。
处理方法:确认系统停车后,处理以现场为主;停运现场各泵,润滑油泵除外;现场关闭各调节阀前后阀,将系统分段隔离;当仪表风恢复时,将各调节阀手动关至零;处理过程中应防止高中低压系统互串,造成设备超压,防止甲醇溶液跑损。
原因:仪表空气压缩机跳车,仪表空气管网压力低;管网管线断;操作失误;系统断电或电气故障。
处理方法:确认系统停车后,处理以现场为主;停运现场各泵,润滑油泵除外;现场关闭各调节阀前后阀,将系统分段隔离;当仪表风恢复时,将各调节阀手动关至零;处理过程中应防止高中低压系统互串,造成设备超压,防止甲醇溶液跑损。