多做题,通过考试没问题!

电信业务技能考试

睦霖题库>通信电子计算机技能考试>电信业务技能考试

请说明SDH的“管理单元指针丢失(AU-LOP)”告警的产生原因、处理流程、处理步骤。

正确答案: AU-LOP产生的原因:
(1)对端站发送端时序有故障,或数据线故障。
(2)对端站发送端没有配置交叉板业务。
(3)接收误码过大。
处理流程:[开始]—[检查对端站及本站业务配置]—[检查业务是否插入]—[更换对端站对应交叉板]—[更换对端站对应线路板]—[更换本站交叉板]—[更换本站线路板]—[结束]
处理步骤:
(1)检查对端站及本站业务配置是否正确,如果不正确,重新配置业务。
(2)如业务为140M业务,检查业务是否正确接入。
(3)依次更换对端站对应的交叉板和线路板,定位故障点。
(4)更换本站的线路板和交叉板。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题