凉水塔塔池液面LT-102指示波动,经查,线路和供电无问题,应如何处理?
正确答案:
检查调节器输入的1~5VDC是否正常;
是:调节器故障,修理或更换调节器
否:检查投入式变送器端的电流是否正常;
若正常,检查线路。
若不正常,检查变送器膜片是否有漏或被脏物污染。
是:调节器故障,修理或更换调节器
否:检查投入式变送器端的电流是否正常;
若正常,检查线路。
若不正常,检查变送器膜片是否有漏或被脏物污染。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
凉水塔塔池液面LT-102指示波动,经查,线路和供电无问题,应如何处理?
微信扫一扫手机做题