TI-1-44指示有波动,如何处理。
正确答案:
(一)现场热偶检查,实测MV值是否波动。
是:检查
(1)热偶插入是否牢固、深度是否够;
(2)热偶接线是否牢固、虚接、锈蚀;
(3)热偶套管密封是否满足测量要求;
(4)断开热偶接线检查热偶内部是否虚接。
是:更换热偶。
否:线路检查;
(二)线路检查:现场热偶→中间接线盒→盘后端子排→机柜卡板,逐处测量MV值是否波动,是:接线端子重接,逐段线路电阻、线间电阻、对地电阻测试是否良好,否:更换补偿导线或更换卡板点。
是:检查
