多做题,通过考试没问题!

电网调度运行人员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网调度自动化厂站端调试检修员

计算题:一条10kV配电线路的TV二次电压U为100V,TA二次电流I为3A,功率因数cosψ=0.8,三相电压对称,三相负载平衡,其中TV变化为l0kV/100V,TA变化比为300A/5A,试计算其折算到一次侧的功率。

正确答案: 设一次功率为P1,二次功率为P2,则

P1=415.68×(10×1000/100)×(300/5)
=2494080(W)≈2.494MW
折算到一次侧的功率为2.494MW。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题