计算题:某一路的TA变比为300/5,当功率源中的电流源输入变送器的电流为4A时,调度端监控系统显示数值为多少这一路遥测才为合格(综合误差<1.5%)?
正确答案:
由综合误差<1.5%知300×1.5%=4.5A.,所以在标准值为±4.5内均为合格
又因输入4A,工程量标准值为
(300/5)×4=240A.
240-4.5=235.5A.
240+4.5=244.5A.
监控系统显示电流值大于235.5A,小于245.5A均为合格。
又因输入4A,工程量标准值为
(300/5)×4=240A.
240-4.5=235.5A.
240+4.5=244.5A.
监控系统显示电流值大于235.5A,小于245.5A均为合格。