某年某月某日,某某车站站停电力机车升弓,将车站2道22号~24号间的导线烧断。其中22号杆处为中心锚结,24号侧补偿器坠砣落地,半个锚段定位吊弦偏移。中断供电38min。事故原因:当天车站2道事故点处停着一台故障机车,请求救援。司机为取暖升起带病机车受电弓,支持瓷瓶击穿,造成短路接地,烧断导线。请根据该事故情况总结出事故教训和防范措施。
正确答案:
教训和防范措施如下:(1)变电所断路器跳闸不准确。(2)司机安全意识不强,为了取暖造成了事故。(3)研究调整变电所保护整定值,将时限值调整合理。(4)加强安全教育,防止此类事故发生。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题