送风机启动允许条件是什么?
正确答案:
135MW机组
(1)送风机出口门已关
(2)送风机液偶器进油温度<55℃
(3)任意一台引风机运行
(4)相应送风机轴承温度<65℃
(5)相应送风机电机定子温度<100℃
(6)相应送风机电机轴承温度<65℃
(7)液偶开度<20%
125MW机组
(1)A(或B)送风机液偶开度<20%
(2)A(或B)送风机MCC允许
(3)A(或B)送风机出口挡板全关
(4)任意一台引风机运行
(5)A(或B)送风机轴承温度<65℃
(6)A(或B)送风机电机轴承温度<65℃
(7)A(或B)送风机电机线圈温度<65℃
(1)送风机出口门已关
