多做题,通过考试没问题!

国家电网考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>国家电网考试

运行中变压器发生哪些异常情况,需要将其紧急申请停运?

正确答案: 1、变压器声响明显增大,内部有爆裂声。
2、严重漏油或者喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度。
3、套管有严重的破损和放电现象。
4、变压器冒烟着火。
5、变压器正常负载和冷却条件下,油温指示表计无异常时,若变压器顶层油温异常并不断上升,必要时应申请将变压器停运。
6、变压器轻瓦斯保护动作,信号多次发出。
7、变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时。
8、强油循环风冷变压器的冷却系统因故障全停,超过允许温度和时间。
9、其他根据现场实际认为应紧急停运的情况。
答案解析:
进入题库查看解析