WKLF励磁装置的巡检内容有哪些?
正确答案:(1)观察装置是否投入运行
①励磁电流表、励磁电压表、定子电流表指示在正常范围内,包括不超额定参数,不偏低(特别是励磁电流表,如偏低,说明分流器至表头有虚接现象)。
②电机运行灯亮,励磁工作灯亮,交直流电源灯亮,控制开关KK在工作位。
(2)观察装置是否运行正常
①励磁电流、励磁电压、定子电流三表计无大幅波动。
②励磁故障灯不亮,听不到蜂鸣器响。
③交直流电源板+24V、+—15V、+5V灯全亮。
④闭环灯、投励灯亮,失步、空开跳、快熔断、风机停灯不亮。
⑤数码管上下排超前灯亮,上排090~093,下排跟随上排在较小范围内波动。棒磨机上排不显示。
⑥A套运行灯1S闪一次,其他灯不亮(主机、通道、脉冲故障灯),B套运行灯闪烁较快,其他灯不亮(主机、通道、脉冲故障灯)
⑦复归/更换按钮双套均在复归位,开/闭环旋钮在闭环位。
(3)打开摇门,观察风机旋转正常且风向向上
(4)用远红外测温仪测主桥可控硅(6只)温度,温升不超过40℃,温度不超过80℃。测量时光点对准散热片间管芯瓷质表面,距离适中,读取最高数值。再测量柜体周围环境温度,计算温升值(管芯温度-环境温度),并比较6只管子的温度差。如没有测温仪,可以手触摸,触摸时脚穿绝缘鞋,身体其他部位不靠在柜体上,单手以手背触摸散热片的一边(不得同时触摸散热片得两边)。触摸时,先逐渐靠近,一触即离,感觉不烫再接触。《手部感觉稍暖和-约40度,热(可停5~7S)-55度,较热(可停3~4S)-60度,非常热(约2S)70度,热得难以碰触-约80度,手刚触及会因条件反射瞬间缩回-约90度》
(5)测快熔两端面温度,观察固定快熔的螺栓附近绝缘板有无变色发黑及冒烟现象
(6)测励磁变压器绕组及铁芯温度值,并比较三相值是否平衡
(7)观察均压板没有变色冒烟现象(水泥电阻)
(8)灭磁电阻没有异常音响,注意灭磁电阻发热情况(和励磁电压比较,如励磁电压较低且波动,应想到起动回路开通)
(9)手摸空气开关外壳,没有过热现象,没有异常放电声
