某35kV线路,全长9.5km,输送容量为12MW,cosφ=O.8,最大负荷利用小时为1500h,按经济电流密度选择钢芯铝绞线截面。
正确答案:
当利用小时为1500h时,查表3-2可知经济电流密度为J=1.65A/mm2。
根据公式A=P/(Ucosφ•J)=12000/(×35×0.8×1.65)=149.965(mm2)。
可选择LGJ-150的钢芯铝绞线。
根据公式A=P/(Ucosφ•J)=12000/(×35×0.8×1.65)=149.965(mm2)。
可选择LGJ-150的钢芯铝绞线。
答案解析:有