简述氧化锌避雷器直流1mA电压及75%U1mA下的泄漏电流的试验步骤和标准是什么?
正确答案:
步骤:先通入1mA的直流电流,读取电压值。将电压降至1mA的直流电流时的电压值的75%,读取泄漏电流值。标准:(1)75%U1mA下的泄漏电流不大于50μA。
(2)U1mA与初始值或出厂值比较,变化不大于±5%。
(2)U1mA与初始值或出厂值比较,变化不大于±5%。
答案解析:有