某企业设置一座110kV/10kV总变电所,分别向四个车间变电所提供10kV电源。车间变电所的计算负荷如下:一县级医院门诊大楼负荷如下:门诊医院诊疗室总负荷量P=12kW,各类医疗诊查器械总用电量为P=30kW,KX=0.6,电梯P=22kW,KX=0.22;疏散照明KX=1,P=2kW,其他用电量P=10kW(门诊及其他计算推荐需用系数KX取0.8),统计总负荷量Pjs。

正确答案: pjs=40.04kW
答案解析: