换流变中性点零序过流保护动作跳闸如何处理?
正确答案:
1、立即汇报调度和有关领导,及相关部门;
2、绘制故障录波图,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部;
3、检查换流变是否异常,是否发生单相接地;
4、根据故障录波图及保护盘内的信号,分析是否保护误动;
5、若确认保护误动,经总工程师或主管领导批准,复归信号后申请调度,试充电一次,充电不成功,则做好安全措施,联系检修处理。如果无法确认保护是否误动,还应进行相关的试验,以确认换流变是否正常。
