变压器启动原则是什么?

正确答案: 变压器启动按以下原则执行:
(1)对新变压器冲击五次,冲击侧电源宜选用外来电源;条件允许时宜采用两只断路器串供,冲击侧有可靠的两级保护。
(2)冲击过程中,新变压器各侧中性点均应直接接地,所有保护均应启用,方向元件短接退出。
(3)冲击新变压器时,保护定值应考虑变压器励磁涌流的影响。
(4)冲击正常后,新变压器中、低压侧必须核相,变压器保护、母差保护需做带负荷试验。