中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理?
正确答案:
在直流系统接地故障中,危害较大的是两点接地,可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动(正极两点接地)、拒动(负极两点接地)或电源保险熔断(正负极两点接地)保护及行动装置失去电源。因此在检查处理直流系统接地过程上,绝不允许造成两点接地。
到直流系统绝缘监测仪前检查观察是1段还是2段,第几回分支线,正极或负极接地。汇报调度及站负责人。
根据天气变化、潮湿情况、二次回路是否有人工作是否与设备操作有关等分析故障原因。若站内二次回路有人工作或设备检修试验,应暂停止工作,拉开直流试验电源,看接地信号是否消失。在调度的指挥下,由二人以上配合进行查找。对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬停法”,查找分路所带回路中有无接地。对于重要的直流负荷,必须经地调同意,停用有关保护(如距离保护等),才能进行查找。若经检查,故障点在某一线路的控制、信号回路中,应汇报调度的分局有关部门,要求由专业人员配合查找。若用瞬拔保险的方法检查(一般不超过3秒钟)所有设备的操作、信号保险,直流接地信号仍不消失,故障点可能在直流小母线上或在小母线与直流盘电缆线上,可进一步检查,直至恢复正常。另在查找过程中,无论回路有无故障点,接地信号是否消失,瞬拔保险均应及时投入。
