多做题,通过考试没问题!

变电检修工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电检修工考试

有两台100kVA变压器并列运行,第一台的短路电压为4%,,第一台的短路电压为5%,求两台变压器并列运行时的负载分配情况。

正确答案: ∵S1e=S2e=100kVAU1D%=4%U2D%=5%
∴S1=*=*=111.11(kVA.
S2=*=*=88.98(kVA.
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题