对电缆夹层、竖井、沟的防火有何要求?
正确答案:(1)动力电缆和控制电缆之间应有设备层间隔板。
(2)对控制室、开关室通往夹层、隧道,穿越楼板、墙壁的电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用阻燃材料严密封堵。
(3)电缆沟、夹层、竖井要保持清洁,不积灰尘、不积水,要定期清理,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。
(4)应在隧道中按机炉厂用母线段对应划分,设置阻火隔墙,公用主隧道、沟道引向分支通道外,增设阻火隔墙。
(5)动力电缆中间接头盒的两侧及其邻近区段,增加防火包带。
(6)应在集控电缆夹层,汽机房运转层架空电缆,锅炉0m及以上架空电缆,主电缆隧道及电缆竖井装设适合现场环境,性能可靠的火灾检测机及报警装置。
(7)消防用水与其它用水分开,消防泵采用双电源或双回路供电。
(8)主厂房内易受外部着火影响的电缆区段,应在电缆上增加阻燃材料或增加罩盖,封闭式槽盒以及其他措施。
(9)电缆竖井应分段作防火隔离,对敷设在厂房内构架上和隧道上的电缆要采取分段阻燃措施。
(10)经过高温管道、阀门等热体和燃油、透平油管道、阀门附近的电缆要尽可能布置远一些,并采取防火隔热措施。
(11)高压电流互感器、电压互感器安置处近旁的电缆沟盖板,予以密封处理。
