两台变压器并联运行,总负荷为6007kVA,第一台变压器额定容量S1e为4000kVA,Uk%=6.5,第二台变压器容量S2e为1000kVA,Uk%=7,问是第几台变压器将过负荷,且过负荷多少。
正确答案:
由此可见,1、2两台都将过负荷,第一台变压器超过额定负荷875.25kVA,第二台变压器超过额定负荷131.75Kva。