什么是LFP-901方向高频保护弱电转换功能?运行中有何规定?

正确答案: 对于一侧是弱电源(包括无电源)的线路,可通过整定(控制字),启用弱电源(包括无电源)侧LFP-901方向高频保护的弱电转换功能,以避免高频保护的拒动。但当负载电流不大,接地主变容量小时,受电侧启动元件动作发信,而方向停信元件灵敏度不够,高频仍然会拒动。
为减少发电机停、启用时对保护的操作,同时考虑到LFP-901方向高频保护弱电转换功能的上述不足,现按以下原则试用LFP-901方向高频保护弱电转换功能:
(1)发电机运行时,LFP-901方向高频保护按原逻辑切除故障(弱电转换功能不起作用)。
(2)发电机停用时间不超过4小时,线路保护不作调整。
(3)发电机停用时间超过4小时,按稳定要求将系统侧保护定值作相应调整。
答案解析:
进入题库查看解析