ZYJ7提速道岔,道岔在反位,无反位表示,向定位操不动,问:在分线盘上测试怎样判断是室内还是室外故障,故障发生在线几?
正确答案:因为X4与反位表示和向定位操纵均无关,所以X4无故障。虽然X2与向定位操纵有关,但与反位表示无关,所以X2无故障,虽然X3与与反位表示有关,但与向定位操纵无关,所以X3也无故障。可能发生故障的是X1或X5。此时应在分线盘上测试,X3与X5间否有电压,如果有电压,则说明X1室内、外,X5室外正常,故障发生在X5室内;若无压则再测试X3与X1间是否有电压,如有电压则故障发生在X1或X5室外(到室外再确定是X1还是X5)若X3与X1间无电压,则故障发生在X1室内。
答案解析:有