正确答案:
当TTXSP1>TTXSPL或TTXSP3>TTSPL时,发燃烧故障报警。
排烟温差大跳机的逻辑条件如下:
1.TTXSP1>TTXSPL,TTXSP2>0.8TTSXPL,且最低与次低热电偶相邻。
2.TTXSP1>5TTXSPL,TTXSP2>0.8TTXSPL,且次低与三低热电偶相邻。
3.TTXSP3>TTXSPL。
排烟温差大跳机的逻辑条件如下:
1.TTXSP1>TTXSPL,TTXSP2>0.8TTSXPL,且最低与次低热电偶相邻。
2.TTXSP1>5TTXSPL,TTXSP2>0.8TTXSPL,且次低与三低热电偶相邻。
3.TTXSP3>TTXSPL。