发电机通常应装设哪些保护?
正确答案:
(1)当中性点有相引出线时,应装设瞬时动作的纵联差动保护,用以保护相间短路。
(2)定子绕组为双星形,且每相有两条中性点引出线时,应装设横联差动保护,用以保护定子绕组匝间短路。如果每相有一条中性点引出线,应装发电机匝间短路保护。
(3)当发电机系统的接地电容电流较大时,应装设作用于跳闸的零序电流保护。如不装设单相接地保护,则应该利用绝缘监察设备发出接地信号。对于100MW及以上的发电机应装设100%接地保护。
(4)为保护由于外部短路而引发的发电机过电流,应装设经低电压闭锁延时的过电流保护。经延时的负序过电流保护,且作用于跳闸。
(5)为保护发电机过负荷,应装设作用于信号的过负荷保护。
(6)励磁回路应装设转子一点接地和两点接地保护,对于大容量的发电机应装设转子过电流和过负荷保护。
(7)为防止发电机失磁时影响电力系统,对于不允许失磁运行的发电机,应装设失磁保护且作用于跳闸。
