某省XX市某建设工地发生SCD200/200施工电梯标准节脱落的特大事故。该设备2008年8月出厂。由某市某安装公司与9月安装在工地19号楼,2008年12月某日下午进行了升高加节作业,第二日早晨7:33,左吊笼载有18人(包括升降机司机),上行至标准节85.2m处,标准节在85.5m处(最高附着13号附着上2.5节)标准节连接处突然脱落,导致标准节第58-63节六节标准节连同左吊笼坠落,造成17人死亡,1人重伤,以及地面上1人死亡的特大伤亡事故,设备报废。经现场勘查和事故分析,认定:1.第57节标准节事故发生时两个位置应装有但实际未装有螺栓;第58节标准节对应的位置,事故发生时连接处有螺栓但没有上螺母。2.自由端高度超标,事故发生时施工升降机安装高度为94.5m最高附着到顶部高度(自由端高度)实际高度为12.75m(8节半)>7.5m超出说明书的要求。3.事故前一天加升标准节后未按规定验收就投入使用,事故调查中只发现首次验收合格资料,其后加升标准节附着没有验收资料。 请根据背景资料完成相应小题选项,其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项),多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。多选、不选、错选均不得分。 本例因在升高加节中严重违反有关规章、规程导致发生人员伤亡、设备报废的惨剧,从技术层面查找事故原因是()。
- A、标准节螺栓没有按要求安装到位
- B、未按规定附着使自由端高度超标
- C、加节未按规定验收就投入使用
- D、行程开关动作有误导致吊笼冒顶
正确答案:A,B,C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题