一台水泵用交流异步电动机安装在距供电点300m的泵房内。电机额定容量为10kW,额定电压380V,额定电流21.4A,空载电流为额定电流的35%。为了减少线路损失,拟在该电机附近安装一组补偿电容,为了防止电动机产生自励磁过电压,最合适的无功功率补偿量为()。
- A、4.4kvar
- B、5.5kvar
- C、5.8kvar
- D、6.0kvar
正确答案:A