什么叫无功功率经济当量?什么叫变压器的经济负荷?什么叫变压器经济运行的临界负荷?
正确答案:为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增加量,引入一个换算系数,即无功功率经济当量。
一台变压器的经济负荷为
两台变压器经济运行的临界负荷计算
两台同型号同规格的变压器,每台额定容量为SN,总负荷为S0,临界负荷Scr
当S<Scr时,宜于一台变压器运行;当S>Scr时,宜于两台变压器运行。
如果是n台同型号同规格的变压器,判别n台与n-1台经济运行的临界负荷为
一台变压器的经济负荷为
两台变压器经济运行的临界负荷计算
两台同型号同规格的变压器,每台额定容量为SN,总负荷为S0,临界负荷Scr
当S<Scr时,宜于一台变压器运行;当S>Scr时,宜于两台变压器运行。
如果是n台同型号同规格的变压器,判别n台与n-1台经济运行的临界负荷为
答案解析:有