计算题:已知控制电缆型号KVV29—500型,回路最大负荷电流I=2.5A额定电压UN=220V,电缆长度L=250m,铜的电阻率ρ=0.0184Ω•mm2/m,线的允许压降不应超过额定电压的5%,求控制信号馈线电线的截面积
正确答案:
电缆的最小截面积: S≥2ρ•LI/ΔU=(2×0.0184×250×2.5)/(200×5%)=2.09(mm2)
答:应选择截面积为2.5mm2的控制电缆。
答:应选择截面积为2.5mm2的控制电缆。
答案解析:有