某建筑内设有全日制热水供应系统,若设计小时耗热量为1500000W,设计热水温度为60℃(热水密度0.9832kg/L),设计冷水温度为10℃,则系统的设计小时耗热量为()L/h。
- A、4686.30
- B、5159.10
- C、26236.1
- D、6859.60
正确答案:B
答案解析:有