背景 某建筑面积为23000m2的18层住宅工程,施工现场供、配电干线采用架空线路敷设,支线及进楼电源采用铠装电缆直埋 问题 (1)该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A,架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器,该方案是否可行?为什么? (2)材料部门采购了四芯铠装电缆到现场,技术部门为了保证TN-S三相五线制供电,决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线(BV)方式敷设,是否可行? (3)电工接线时,绿/黄双色芯线用作N线使用,此种做法,是否正确?

正确答案: (1)应采用额定电流为322A熔体做短路保护,采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1、5倍。
(2)电缆中必须包含全部工作芯线和保护零线的芯线,即五芯电缆。
(3)绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。