TI-1-26点指示值偏低,其测量值正常为100℃左右,卡板点无故障,经检查发现总控端有短路现象,如何处理。
正确答案:
(1)潮湿所致,通风干燥
(2)绝缘端子损坏,更换端子
(3)接线柱处积灰,除尘清灰
(4)补偿导线间短路,更换补偿导线或作绝缘处理。
(2)绝缘端子损坏,更换端子
(3)接线柱处积灰,除尘清灰
(4)补偿导线间短路,更换补偿导线或作绝缘处理。