氢裂化装置的紧急泄压系统有哪些?请分别解释。
正确答案:
①0.7MPa/min
两种操作失调需要泄压和停车:循环氢压缩机故障和飞温。设置了两个紧急系统来处理,分别为0.7MPa/min和2.1MPa/min。另外,装置严重失火或可能爆炸等威胁人身和装置安全的都可以应用这两个紧急系统来处理。
0.7MPa/min泄压系统在循环氢压缩机故障时自动启用。也可由操纵台操作员在需要快速停车的情况下启用。当0.7MPa/min泄压系统启用时,下列动作会自动发生:反应器进料泵停车、反应加热炉停炉、新氢机停运、能量回收透平停运,如果有循环氢脱硫系统的话,贫胺泵也要停车。
注意:如果0.7MPa/min泄压系统手动启用,循环氢压缩机将继续运转。
在0.7MPa/min泄压开始后,观察所有的反应器温度,确认所有温度下降或不变。如果反应器温度继续上升,立即开始2.1MPa/min泄压。
当由于循环氢压缩机故障而自动启用0.7MPa/min泄压系统后,只有在已建立可靠的氢气循环且所有反应器温度都低于正常操作值至少30℃,或装置降压至0.7MPa以下后,泄压阀才应关闭(必须保证紧急放空阀立即开启,不然会导致严重后果)。
当室内手动启用0.7MPa/min泄压后,循环氢压缩机仍然运转,当所有反应器温度都低于正常操作值至少30℃时,泄压阀才可以关闭。
②2.1MPa/min
2.1MPa/min泄压系统由操纵台操作员启用。上面列出的所有针对0.7MPa/min的响应都应发生。此外,循环氢压缩机还将自动停车。
一旦启用2.1MPa/min泄压系统,装置在泄压至0.7MPa以下才可关闭泄压阀。
