简述UPS从旁路电源切换到主电源的操作过程?

正确答案: 1.电池开关QS5置于”1”开的位置
2.输入开关QS5置于”1”开的位置
3.输出开关QS5置于”1”开的位置,等到自检结束,时间为30秒
4.手动维修旁路QS3置于”0”关的位置
5按下逆变器起停按钮”INVERTERSTART”
6.绿灯亮表示UPS的逆变器已经开启
答案解析:
进入题库查看解析