主变承受短路能力是多少?
正确答案:
变压器能承受外部短路40KA(高压侧)、95KA(低压侧)(有效值),时间为4S,变压器无损伤。并能承受外部短路100KA(高压侧)、255KA(低压侧)(峰值)冲击,绕组及铁芯等无不允许的变形和位移。短路后线圈温度不高于250℃,保证该变压器可继续运行。