论述带电断、接空载线路应遵守哪些规定?
正确答案:
带电断、接空载线路有如下规定:
(1)带电断,接空载线路时,必须确认线路的终端断路器(开关)或隔离开关(刀闸)确已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。严谨带负荷断,接引线。
(2)带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接空载线路电压等级及电容电流相适应。如使用消弧绳,则其断、接空载线路的长度不应大于表F-2的规定,且作业人员与断开点应保持4m以上的距离。
(3)在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后,才可以进行断电、接引线。
(4)带电接引时未接通相的导线及带电断引时已断开相的导线,将因感应而带电。为防止电击,应采取措施后才能触及。
(5)严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个短头,以防人体串入电路。
(6)带电断、接空载线路时,应采取防止引流线摆动的措施。
