交流电压回路断线对保护(901A、902A)有何影响?

正确答案: 对LF-901A保护的影响:
(1)TV断线时.将工频变化量方向元件△F+的补偿阻抗Zcom退出,方向比较的零序方向退出。将零序过流保护Ⅱ段退出,Ⅲ段不经方向控制。保留工频变化量距离△Z,非短线相的△F比较保护以及不带方向的Ⅲ段零序过流保护。另自动投入一段TV断线下零序过流段和相电流过流段,两个过流元件经同一时段跳闸。
(2)TV断线时,闭锁CPU2的阶段式距离保护。
(3)TV断线时,装置面板上“DX”指示灯亮,并发出“装置异常”中央信号。(4)等三相电压恢复正常后,经10s延时后,全部恢复正常运行。
对LFP-902A保护的影响:
(1)TV断线将方向比较的零序方向退出。将零序过流保护Ⅱ段退出,Ⅲ段不经零序方向元件控制。将方向比较△Zf,元件的门坎增加至1.6U。保留△Z和非断线相的△Zf,方向比较保护以及不带方向的Ⅲ段零序过流保护。另自动投人一段TV断线下零序过流段和相电流过流段,两个过流元件经同一时间跳闸。
(2)其余同LFP-901A保护。