蒸汽锅炉工作压力p=0.7MPa,问两个安全阀的开启压力各为多少?
正确答案:
按规程工作压力小于0.8MPa时,控制安全阀开启压力为:
p1=p+0.03=0.7+0.03=0.73(MPa)
工作安全阀开启压力为:
p2=p十0.05=0.7十0.05=0.75(MPa)
控制安全阀开启压力为0.73MPa,工作安全阀开启压力为0.75MPa。
p1=p+0.03=0.7+0.03=0.73(MPa)
工作安全阀开启压力为:
p2=p十0.05=0.7十0.05=0.75(MPa)
控制安全阀开启压力为0.73MPa,工作安全阀开启压力为0.75MPa。
答案解析:有