高压厂用电部分中断时有哪些现象?
正确答案:
高压厂用电部分中断是指两段高压厂用母线中的一段失电,因此主要现象如下。
⑴当失电高压母线的备用电源未自投或自投不成功时,则该段母线电压、电流表指示到零,接于该段母线上的引风机、送风机、一次风机、磨煤机、凝泵,闭冷泵、开冷泵、前置泵、汽泵跳闸,电流至零,绿灯亮并报警,高压备用辅机自启。
⑵由该段高压母线供电的低压母线同时失电,接于该低压母线的辅机电流表指示到零,绿灯亮并报警,低压备用辅机自启。
⑶机组发生RB。
⑷可能发生MFT。
⑴当失电高压母线的备用电源未自投或自投不成功时,则该段母线电压、电流表指示到零,接于该段母线上的引风机、送风机、一次风机、磨煤机、凝泵,闭冷泵、开冷泵、前置泵、汽泵跳闸,电流至零,绿灯亮并报警,高压备用辅机自启。
⑵由该段高压母线供电的低压母线同时失电,接于该低压母线的辅机电流表指示到零,绿灯亮并报警,低压备用辅机自启。
⑶机组发生RB。
⑷可能发生MFT。