高压厂用电系统发生单相接地时应如何处理?
正确答案:
高压厂用电系统发生单相接地时的处理要点如下。
⑴根据相应的母线段接地信号的发出情况,切换母线绝缘监视电压表,判断接地性质和组别。
⑵询问是否启、停过接于母线上的动力负荷,有无异常情况。
⑶改变运行方式,倒换低压厂变至低压备变,检查高压母线接地信号是否消失;倒换高压厂变至高压备变,检查高压母线接地信号是否消失。
⑷检查母线及所属设备一次回路有无异常情况。
⑸停用母线电压互感器,检查其高压、低压熔断器,击穿熔断器及其一次回路是否完好。停用电压互感器前,应先撤出该段母线备用电源自投装置、低电压保护等。
⑹如经上检查处理仍无效,可向值班长汇报,倒换和拉开母线上的动力负荷。
⑺高压母线发生单相接地时,该段上的高压电动机跳闸,禁止强送。
⑻高压厂用电系统单相接地点的查找应迅速并作好相应的事故预想。高压厂用电系统单相接地运行时间,最长不得超过2h。