配电终端分哪几种?其模拟量输入可采用哪两种采样方式?
正确答案:
根据应用的对象及功能,配电终端可分为馈线终端(FTU)、站所终端(DTU)、配变终端(TTU)和具备通信功能的故障指示器等。
馈线终端(feeder terminal unit):安装在配电网架空线路杆塔等处的配电终端,按照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端,其中“二遥”终端又可分为基本型终端、标准型终端和动作型终端。
站所终端(distribution terminal unit):安装在配电网开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处的配电终端,依照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端,其中“二遥”终端又可分为标准型终端和动作型终端。
配变终端(transformer terminal unit):安装在配电变压器,用于监测配变各种运行参数的配电终端。
远动终端的模拟量输入模式可分为:
(1)直流采样;
(2)交流采样。
区别:直流采样使用变送器,信号处理电路采用多路转换开关,采样保持器和A/D转换器等;交流采样不使用变送器,信号经过隔离和降低幅值作用的中间TA和TV后,仍以交流模拟信号供A/D按一定规律进行直接采样,并加以处理。
