发电机失磁保护的动作原则?
正确答案:
(1)失磁Ⅰ段。当发电机失磁进入异步阻抗圆,转子低电压及减出力判据满足时经给定延时动作于机组减出力,并跳厂用A、B分支开关、启动厂用A、B分支快切。DCS画面“发电机失磁减出力”光字牌亮,同时事故音响报警。
(2)失磁Ⅱ段。当发电机失磁进入异步阻抗圆,转子低电压及系统低电压(主变高压侧电压)判据满足时经给定延时动作于机组全停。DCS画面“发电机失磁保护跳闸”光字牌亮,同时事故音响报警。
(3)失磁Ⅲ段。当发电机失磁进入异步阻抗圆,转子低电压判据满足时经给定延时动作于机组全停。DCS保护画面“发电机失磁保护跳闸”光字牌亮,同时事故音响报警。
(2)失磁Ⅱ段。