简述运行中断路器误跳的原因及处理。

正确答案: 原因:
(1)若由于人员误碰、误操作或受机械力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因,立即送电。
(2)对其他电气机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将“误跳”断路器停用,转检修处理。
处理:
电气方面
①保护误动作或整定值不当,或电流电压互感器回路故障
②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地。
机械方面:
①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸
②液压机械中分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,造成二级阀门误动,从而使断路器跳闸。