简述断路器拒跳故障的电气及机械原因。

正确答案: 电气原因:
(1)控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件接触不良
(2)液压(气动)机构压力降低导致跳闸回路被闭锁,或分闸控制阀未动作
(3)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁操作回路
(4)跳闸线圈故障。
机械原因:
(1)跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落
(2)分闸弹簧失灵,分闸阀卡死,大量漏气等
(3)触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)