TEP001/002EV状态5时冷凝器排气温度快速上升至接近60℃,该怎么干预(排除仪表故障)?
正确答案:TEP001/002EV长时间置热备用状态后,TEU001/002CS排气管线温度下降,再次启动蒸发器至状态5时,由于管道的冷凝作用,管道内会有大量冷凝水聚集,这样会妨碍TEU001/002CS内不凝性气体排出,不凝性气体排放不畅直接导致TEP409/429MT或TEP410/430MT温度快速上升,如果温度升至60度会导致蒸发器跳至状态6。此时如果发现TEP409/429MT或TEP410/430MT温度快速上升,应立即开启疏水阀8TEP808VP(对应;TEP001CS或8TEP807VP(对应TEP004CS),直至TEP409/429MT或TEP410/430MT所在管道温度降下来,并且在KSN上持续跟踪TEP409/429MT或TEP410/430MT曲线走势直至降至稳定值后,再关闭8TEP808VP或8TEP807VP。
答案解析:有