简述高压脉冲轨道电路调整要求。
正确答案:高压脉冲轨道电路调整要求有:
(1)调整状态:高压脉冲接收端采用JCRC24.7K/7.5K型二元差动继电器,差动比2~3。吸起值:头/尾27/19V,落下值:13.5/9.5V。在最不利的情况下,继电器电压要满足工作值的1.1倍即峰头30V,峰尾21V。原则上调整在40V到55V之间,且头、尾部电压相差不大于10V为宜。
(2)用0.15Ω标准分路电阻线在轨轨道电路送、受电端轨面上分路时,二元差动继电器头部电压≤13.5V、尾部≤9.5V。
(3)应变时间:高压脉冲(一秒三次)1~1.5秒;移频2.5秒。(4)译码器输入端子选择:400米以上区段,使用1、3端子;400米以下区段,使用1、2端子。
