多做题,通过考试没问题!

国家电网考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>国家电网考试

变压器后备保护动作后的事故现象及处理原则是什么?

正确答案: 现象:
1、监控系统发出复合电压闭锁过流保护、零序保护、间隙保护等信息,主画面显示主变相应断路器跳闸,电流、功率显示为零。
2、保护装置发出变压器后备保护动作信息。
处理原则:
1、检查变压器后备保护动作范围内是否存在造成保护动作的故障,检查故障录波器有无短路引起的故障电流,检查是否存在越级跳闸现象。
2、认真检查核对后备保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号、一二次回路、直流电源系统和站用电系统运行情况。
3、站用电系统全部失电应尽快恢复正常供电。
4、按照调度指令或《变电站现场运行专用规程》的规定,调整变压器中性点运行方式。
5、检查运行变压器是否过负荷,根据负荷情况投入冷却器。若变压器过负荷运行,应汇报值班调控人员转移负荷。
6、检查失电母线及各线路断路器,根据调控人员命令转移负荷。
7、检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起变压器后备保护动作的可能因素,若有检修作业应立即停止工作。
8、如果发现后备保护范围内有明显故障点,汇报值班调控人员,按照值班调控人员指令隔离故障点。
9、确认出线断路器越级跳闸,在隔离故障点后,汇报值班调控人员,按照值班调控人员指令处理。
10、检查站内无明显异常,应联系检修人员,查明后备保护是否误动及误动原因。
11、记录后备保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
12、提前布置检修试验工作的安全措施。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题