高压旁路如何动作。
正确答案:
(1)高压旁路在锅炉点火前,投入“全自动”运行;
(2)在汽包未起压时,高旁为关闭状态,当主汽压升至0.3Mpa,高旁阀开始开启,维持0.3Mpa的主汽压力,直至高旁阀开启至一预定开度50%,并保持此开度;
(3)高旁阀开度50%,主汽压力开始升高,直至主汽压力达6Mpa,高旁阀开始调节;
(4)高旁控制主汽压按冷态1.62Mpa/h、热态3.24Mpa/h的升压率升压(在此过程中,高旁阀最小开度为50%);
(5)当主汽压力10Mpa,高旁阀转入自动调节状态(50%阀位限制解除),调节主汽压力在10Mpa;
(6)当发电机并网带负荷后,随着负荷的升高,主汽压力下降,高旁阀为维持10Mpa的主汽压逐渐关小,直至全关;
(7)高旁阀关闭后,高旁压力控制设定值自动升高;只有当主汽压力上升过快时(超过当时压力的10%/miX速率)或主汽压力超过17.85Mpa,高旁自动打开。
