#1主变故障出现以下现象,应如何处理?(#1主变倒送电代6KV Ic,#2G正常方式) 1.系统冲击,事故喇叭响; 2.1101.611.401.100.410开关手闸灯闪光; 3.中央信号控制屏有“掉牌未复归”光子亮; 4.#1主变控制屏有“瓦斯”信号光字亮; 5.#1主变保护屏有“重瓦斯”掉牌弹出,#1厂用变保护屏有“低电压”掉牌弹出; 6.6KV Ic,380V Ic失压,电压表指示为零。
正确答案:
1.解除音响,复归手闸;
2.断开380VIc“BZT”开关;
3.检查保护动作情况,记录并复归掉牌;
4.倒厂用电:拉开601.410.100开关,合上620.401开关,通知机炉380VIc、6KVIc电源已恢复,切380VIc“BZT”开关至“投”位置;
5.赴就地检查发现#1主变安全门有喷油现象;
6.汇报班值长;
7.按值长令将#1主变扯至检修;
8.做好相关安全措施,交检修人员处理。
