110kV电缆线路,首端护套接保护器,当沿线路受到700kV幅值雷电冲击时,流经保护器的电流为多少?(已知架空线波阻抗500Ω;金属护套和大地间的波阻抗100Ω;电缆芯线和金属护套间的波阻抗17.8Ω)
正确答案:

所以流经首端保护器的电流为2.7kA。

所以流经首端保护器的电流为2.7kA。