执行安全措施的要求是什么?
正确答案:
(1)热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”的警告牌,并取下操作保险。
(2)热力设备检修需要电气运行值班人员做断开电源安全措施时,如热机检修工作负责人不具备配电室检查安全措施的条件,必须使用停电联系单取代此项检查。
(3)热力设备、系统检修需加堵板时,应统一按以下要求执行:
1)氢气、瓦斯及油系统等易燃、易爆部位,可能引起工作人员中毒的系统检修时,必须在关严有关截止门后,立即在法兰上加装堵板,并保证严密不漏。
2)汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统检修时,必须将应关闭的截止门、闸板、悬挂警告牌或采取经车间批准的其他安全措施。
3)在1)、2)中,凡属电动截止门的应将电动截止门的电源断开,热机控制设备执行元件的操作能源也应可靠地切断。
