多做题,通过考试没问题!

发电厂集控运行技术考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>发电厂集控运行技术考试

公用系统检修隔离措施的注意事项有哪些?

正确答案: 布置检修隔离措施时应注意:
(1)尽量减小对非检修设备的影响。公用系统一般应有两路或更多的独立电源,在布置隔离措施时,应保证未进行检修的设备的正常供电。装有同期装置时,应鉴定符合条件后,再进行电源的切换和系统的隔离。因隔离受到影响的设备必要时应倒接临时电源以保证其供电,并作好记录以便在隔离措施拆除后恢复。在隔离点处应有明显、醒目的标记和完善的安
全防护措施。
(2)不能失去参数监视。设备及系统的运行状态正常与否通常是通过表计、信号指示和其他象征反映出来的,是正确判断、分析运行工况的依据,应使设备始终处于受控状态,不能失去控制电源,电厂、变电所二次线的引接一般都是利用端子排、万能转换开关来完成的,因此在对控制回路布置隔离措施时,应注意控制范围,必要时采用临时解开连接点的方法,使无检修作业的设备不致失去控制电源,待检修工作结束及时予以恢复。
(3)不能无保护运行或引起保护和自动装置的误动、拒动和不配合。保护装置能反映系统中的故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号,能自动、迅速、有选择地切除故障,保证设备或运行的安全。公用系统检修隔离时可能会同时停用一些保护装置,但不能将保护装置全部停运,使设备无保护运行。此外,还应根据运行方式的变化,对保护或自动装置进行相应的改变,使其满足当前设备运行安全、稳定的要求。
(4)潮流分布合理。各元件设备不应过载,各参数不超过规定值,能维持系统及设备稳定运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题